Jestem nowym naczelnikiem i przejmuję jednostkę z różnowiekowym sprzętem. Nie wiem jak ocenić co jeszcze nadaje się do użycia a co powinno iść na wymianę i czy są jakieś standardowe okresy żywotności armatury pożarniczej.



   
Cytat
fc98aef66ed7ed22ac6882c1b55318a20c7e36eb703ba83b3341fdba17207ea7?s=80&d=robohash&r=g
 nedi
(@nedi)
Estimable Member
Połączone: 9 miesięcy temu
Wpisy: 70
 

Armatura pożarnicza podlega okresowym przeglądom technicznym i to one, nie wiek sam w sobie, decydują o dalszej przydatności sprzętu. Węże powinny być regularnie testowane pod ciśnieniem żeby wykryć osłabienia, prądnice i rozdzielacze sprawdzane pod kątem szczelności i sprawności mechanizmów. Jeśli sprzęt nie przechodzi przeglądu albo ma widoczne uszkodzenia, korozję, pęknięcia, to sygnał do wymiany niezależnie od wieku. Warto zaplanować systematyczne przeglądy i budżet na wymiany na podstawie ich wyników. Sprawdź ofertę nowego sprzętu: https://rescuesystem.pl/52-armatura-pozarnicza



   